Acorde a la Sección J3.8 del Comentario de la Especificación del AISC se describa otras situaciones en las cuales son convenientes los tornillos tipo fricción

En respuesta a ANDREA VICENTA MERCHAN CORONEL

Re: comentar

de MAYLLAZHUNGO POMAQUIZA MARCO ALEJANDRO -
Las conexiones de deslizamiento crítico deben ser diseñadas para prevenir el deslizamiento
y para satisfacer los estados límites en conexiones de tipo aplastamiento.
La resistencia de deslizamiento disponibles son:
a) Para perforaciones de tamaño estándar y de ranura corta perpendiculares a la dirección
de la carga φ = 1,00 (LRFD) Ω = 1,50 (ASD)
b) Para perforaciones de sobretamaño y de ranura corta paralelos a la dirección de la
carga φ = 0,85 (LRFD) Ω = 1,76 (ASD)